  ¡¤ Á¦ Ç° ¸í : Dival 507 - 512 - 520 - 522
  ¡¤ ¿ä¾à¼³¸í : Dival Regulator
  ¡¤ ¸ð µ¨ ¸í : Dival
  ¡¤ Á¦ Á¶ »ç : Pietro Fiorentini
 

Dival 507 - 512 - 520 - 522

I regolatori di pressione della serie DIVAL, sono regolatori dei tipo ad azione diretta con otturatore bilanciato, comando a membrana ed azione di contrasto con molla, adatti per basse, medie ed alte pressioni. I regolatori serie DIVAL sono forniti da fabbrica per il funzionamento con la sola presa d¡¯impulso interna, sia regolatore che valvola di blocco. Il regolatore e blocco sono predisposti per il collegamento della presa d¡¯impulso esterna (a cura del cliente) in relazione alle tabelle di portata, pagina seguente. Trovano vasto impiego sia nelle installazioni civili che industriali che utilizzano G.N. o G.P.L. o gas non corrosivi. Grazie alla concezione con otturatore bilanciato si ottiene: - elevato coefficiente di portata - elevata precisione di regolazione anche alle massime portate - zona di pressione di chiusura e pressione di chiusura, relativamente ridotte - tempi di risposta ridotti - chiusura ermetica con portata richiesta nulla - tipo a reazione in apertura (fail to open) - possibile manutenzione periodica senza smontare il corpo dalle tubazioni - possibilita di incorporare la valvola di blocco anche su regolatori gia installati senza alcuna modifica delle tubazioni.Caratteristiche Principali:- Campo pressione in entrata bpu:BP: 0.5¡À10 barMP / TR: 0.5¡À20 bar- Pressione di progetto PS:BP: 10 barMP / TR: 20 bar- Campo di pressione in uscita Wd:BP: 15¡À110 mbarMP: 80¡À300 mbar

 

- Campo di pressione valvola di Blocco: Wd OPSO BP 30¡À180 mbar / MP140¡À450 mbar / TR 250¡À5500 mbarWd UPSO BP 6¡À60 mbar / MP 10¡À240 mbar / TR 100¡À3500 mbar- Classe di precisione: AC 5/10/15%- Classe pressione chiusura: SG Max 25%- Classe di temperatura: 2 (-20¡ÆC +60¡ÆC)Dispositivi di Sicurezza e Accessori:Dispositivo di blocco per aumento di pressione di valle.Dispositivo di blocco per diminuzione di pressione di valle.Dispositivo di blocco per mancanza di alimentazione.Dispositivo di blocco per aumento della temperatura.Valvola di sfioro.By-pass integrato.Il ripristino dei dispositivi di blocco (se installati) e esclusivamente manuale.CONFORME ALLE DIRETTIVE 97/23 CE PED

   PDFÆÄÀÏ º¸±â : http://shinhwaenc.kr/pdf/DIVAL_507_512_520_522.pdf (914)