Mod. DIVAL 500 1” - 500 1”1/2
I regolatori di pressione della serie DIVAL 500, sono regolatori dei tipo ad azione diretta con otturatore bilanciato, comando a membrana ed azione di contrasto con molla, adatti per basse, medie ed alte pressioni.I regolatori serie DIVAL sono forniti da fabbrica per il funzionamento con la sola presa d’impulso interna, sia regolatore che valvola di blocco.Il regolatore e blocco sono predisposti per il collegamento della presa d’impulso esterna (a cura del cliente) in relazione alle tabelle di portata, pagina seguente. Trovano vasto impiego sia nelle installazioni civili che industriali che utilizzano G.N. o G.P.L. o gas non corrosivi.Grazie alla concezione con otturatore bilanciato si ottiene:- elevato coefficiente di portata- elevata precisione di regolazione anche alle massime portate- zona di pressione di chiusura e pressione di chiusura, relativamente ridotte- tempi di risposta ridotti- chiusura ermetica con portata richiesta nulla- tipo a reazione in apertura (fail to open)- possibile manutenzione periodica senza smontare il corpo dalle tubazioni- possibilita di incorporare la valvola di blocco (solo modello LA) anche su regolatori gia installati senza alcuna modifica delle tubazioni.CARATTERISTICHE PRINCIPALI- Campo pressione in entrata bpu: BP: 0.5÷10 bar MP / TR: 0.5÷20 bar- Pressione di progetto PS:BP: 10 barMP / TR: 20 bar- Campo di pressione in uscita Wd:BP: 15÷100 mbarMP: 100÷300 mbar
- Classe di precisione: AC 10-15%- Classe pressione chiusura: SG Max 25%- Classe di temperatura: 2 (-20°C +60°C)- Campo di pressione valvola di Blocco modello LA:PS 20bar Wd OPSO BP 30÷180 mbar MP140÷450 mbar Wd UPSO BP 6÷60 mbar MP 10÷240 mbar - Campo di pressione valvola di Blocco modello LE:PS 10bar Wd OPSO BP 32÷160 mbar MP155÷500 mbar Wd UPSO BP 6÷80 mbar MP 80÷250 mbar DISPOSITIVI DI SICUREZZA E ACCESSORIDispositivo di blocco per aumento di pressione di valle.Dispositivo di blocco per diminuzione di pressione di valle.Dispositivo di blocco per mancanza di alimentazione.Dispositivo di blocco per aumento della temperatura (solo LA).Valvola di sfioro.By-pass integrato.Il ripristino dei dispositivi di blocco (se installati) è esclusivamente manuale.CONFORME ALLE DIRETTIVE 97/23 CE PED